强点布线要求:
一:暗敷工艺
1、本案开关、插座标高均按原房标高执行.
2、依据施工图开槽后必须按规程设置管线固定点.
3、管线按装必须横平竖直,管与管连接必须用胶水粘结牢固.
4、穿越楼地面管线亦开槽安装并按规程固定.
5、管线必须先安装后穿线,特殊部位须经监理同意管线导线同时安装.
6、平行安装3根管线以上必须用铁丝网复盖加固区
7、管线暗敷埋深必须保证抹灰层厚度大于20mm.
8、管线弯曲必须大于管外径6-10倍.
9、管线进线合、控制箱必须设有锁扣、平整.
10、管线穿越楼地面、墙体必须开孔、孔径大于该管外径0.5倍
11、厨房、卫生房楼地面严禁安装电源导线.
12、线合同一水平安装间距大于等于5mm.高低差1.5mm.
13、按摩浴缸必须配置二次控制开关在浴缸侧面.必须同等电位联接.
14、所用管线必须完好无损.无折皱、凹扁.裂纹.
15、线管内穿线保持60%空间.管内导线无扭曲、无结头.无飞线现象。
16、线色必须明确:A相红B相绿C相黄 零线N蓝色 接地PE双色.
17、导线穿越墙砖木结构墙休必须有保措施, 天棚无吊顶怖线无法用硬管保护导线但必须用软质绝缘套管保护.
18、潮湿区域( 卫生房 地下室 室外)照明必须有接地保护.
19、导线间并头联接必须用阻燃型压接帽 .
20、不同等压,不同电流严禁穿同一管内.
二:明装工艺
1、明装线管应依据电气施工图弹线放样 ,横平竖直怖管
2、灯具处必须装线合引线,引线必须采用波纹软管保护.线合应垂于灯具位.
3、线管应采用阻燃型,无损伤缺陷.
4、线管连接必须用胶粘结.线管进线合应设锁扣.
5、管线弯曲必须大于管外径6-10倍.
6、吊顶内明装线管应采用专用管卡.或用吊杆安规范间距固定
7、其它工艺同暗敷工艺一致.
三、配电箱按装工艺要点
1、箱体安装固牢、清洁。
2、线管进入箱体须用锁扣,接线整齐、线色正确。
3、各回路正确。无多线少线现象。
4、各汇流排接线必须正确、无误。裸线间分离明显。
弱点布线要求:
1 、确定线缆通畅:
(1) 、网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
(2) 、有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
(3) 、其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2 、确定各点位用线长度:
(1) 、测量出从配线箱到各点位端的长度;
(2) 、加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm - 300mm ,配线箱内:线的长度为 500mm ,背景音乐出口处:线长 1.5 米 至 2 米 。
3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
4 、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的 80% 。
回答正确全面,20金币是你的----BY-超人
|
|